| Re: Clap inter secteur |
Sujet: Re: Clap inter secteur par mimi30 sur 23/1/2007 21:07:48 1 Le regulateur est un pistif boiter TO 200 GENRE 7812 2 les resistance R2 a R11 sont des 1/4 de wat 5% 3 RA est un ajustable vertical (si tu regardes bien on voit un renflement cote bord du circuit imprime ,c'est l'accé au reglage ,mais pour ca il te faut un catalogues pour voir la distance entre les pattes. 4 les condos C1 A C6 tu as le choix en fonction du prix CERAMIQUE ,MKT OU LLC pour ce qui est de C7-C8-C9 ?ce sont des chimiques toujours pareil regarde sur catalogue d'electronique pour le pas (distance entre les 2 pattes) 5 diode zener il faut une 20 volt 0.6 W ou plus 6 le 4013 et un cicuit logique 14 patte DIP (monte-le sur un suport ils craignent les courant de fuite des fer a souder et l'ectricité statique. Tu met en place à la dermiere minute) 7 les relais il faut savoir 3 chose (1) tension d'limentation de la bobine ici c'est du 12 volts (2) la tension qui sera sur cest conctacs ici c'est une une ampoule donc du 220 volt (3) la puissance en W ou en ampères dont 16amp c'est bon 8 le micro de type electret convient pour ce montage cordialement REMY30 |

